在暖通空調(HVAC)及通風系統設計中,實際總風量設計風量之間的允許偏差需符合國家及行業標準,以確保系統運行效果和能效。以下是相關規范及允許偏差范圍:

1. 國家標準與規范要求

(1)《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB 50243-2016)
  • 第9.3.8條規定:

    • 系統總風量實測值與設計值的允許偏差 ≤±10%。
    • 各風口風量實測值與設計值的允許偏差 ≤±15%。

(2)《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB 50736-2012)
  • 強調系統調試時需 實測風量,確保與設計值一致,未明確具體偏差值,但默認參考GB 50243的±10%標準。

(3)國際標準(ASHRAE)
  • ASHRAE 111-2008 建議:

    • 系統總風量偏差 ≤±10%(與國標一致)。
    • 關鍵區域(如潔凈室、實驗室)要求更嚴格(≤±5%)。


2. 允許偏差的適用范圍
項目
允許偏差范圍
說明
系統總風量≤±10%指風機出口或主干管的總風量(如設計值10000 m3/h,實測需在9000~11000 m3/h之間)。
分支管路風量≤±15%單個風口或支管的風量允許稍大波動。
關鍵區域(潔凈室、實驗室)≤±5%~8%對氣流組織要求嚴格的場所需提高